购彩助手

網站首頁收藏夾設為首頁
泵的知識 PUMP KNOWLEDGE
行業新聞
您當前位置:網站首頁 >> 泵的知識 >> 詳情內容

房開項目給排水設備初步設計說明案例

時間:2013-7-31 來源:浙江揚子江泵業有限公司

一、工程概況

甌誠花園建筑是集商場、住宅為一體的商住樓。建筑高度36.45米。其中地下一層為自行車庫,及設備用房,戰時為六級人防,地上一、二層為商場,三至十二層為住宅,屬二類高層。

二、設計依據

1、        現行規范、規程:

1)《建筑給水排水設計規范》(GBJ 15-881997年版

2)《高層民用建筑設計防火規范》(GB 50045-952001年版

3)《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001

4)《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ 140-901997年版

5)《人民防空地下室設計規范》(GB50038-94)(內部發行)

6)《人民防空工程設計防火規范》(GB50098-98

7)《住宅設計規范》(GB50096-1999

及其它現行有關規范、規程。

2、建筑專業提供的設計圖文。

3、業主提供的基地市政條件資料。

三、設計范圍及分述:

(一)給水系統

1、水源:市政自來水,水壓為0.2Mpa

2、系統劃分及供水方式:

(1) 一至二層為商場,給水方式采用下行上給式,由市政自來水管網引入室內后直接供給,室外單獨計量。

用水定額

高日用水量

大小時用水量

設計秒流量

3L/(顧客·次)

Qd=9.7m3

Qh=2.0m3/h

Qg=.3.0L/S

(2) 三至十二層為居住用水區,由市政自來水管網引入室內,貯存于地下一層的36m3(含38#39#樓生活用水)生活水箱內,再由水泵提升至屋頂的36 m3(含38#樓生活用水)生活水箱后下供使用,給水方式采用上行下給式。

用水定額

高日用水量

大小時用水量

設計秒流量

200L/人·日

Qd=96m3

Qh=11.2m3/h

Qg=7.5L/S

3)與40#樓相鄰的38#樓(6F),39#12F)樓生活及消防用水一并在本住宅樓內綜合考慮。其中,38#樓日生活用水量48 m340#樓屋頂水箱提供;39#樓日生活用水量96 m340#樓生活水泵提供。

(二)排水系統

1、        生活排水系統

生活排水系統采用污、廢水合流制排放系統,分為兩個部分。第一部分商場采用側墻通氣單立管系統;第二部分住宅采用伸頂通氣單立管系統,三層排水單獨回合后排入排水總立管。 污、廢水排出室外經化糞池初步處理后排入市政污水管網。

2、        雨排水系統

屋面雨水采用有組織的管道排放形式,由雨水斗收集后經雨水管道排至室外。

(三)防空地下室給排水

該建筑地下一層戰時為六級人防,二等人員掩蔽所,掩蔽人數為800人,戰時飲用及生活用水58.4m3由設在地下一層的戰時水箱提供。

1、戰時生活用水及飲用水量

戰時生活用水及飲用水量表

 

用水量標準

(L/d)

用水單位數

()

貯水時間

(d)

戰時用水量

(m3)

飲用水

3

800

15

36

生活用水

4

800

7

22.4

58.4

2、水源:接自城市給水管網。

3、排水:防空地下室口部洗消廢水排入染毒水池,經消毒處理后由手搖泵排出室外。生活污水排入污水池內,由潛污泵提升排至室外排水管網。

(四)消火栓消防系統:

1、消防水源:消防水源為市政自來水,引入戶內后貯存于地下一層的消防水池,由消火栓消防泵提供所需壓力。該建筑消火栓滅火系統的火災延續時間按2小時計算,自動噴水滅火系統的火災延續時間1小時計算,消防水池共貯存消火栓、自動噴水滅火系統整個消防歷時用水252m3;消防初期十分鐘用水12m3貯存于設在屋頂的生活水箱內,由ZL-I-X-7立式增壓穩壓設備滿足消火栓系統所需壓力。與40#樓相鄰的39#樓消防加壓用水由40#樓消防水泵提供。

消防用水量

火災延續時間

消防歷時用水量

消火栓滅火系統

20L/S

2h

144m3

自動噴水滅火系統

30L/S

1h

108 m3

總計

252 m3

(五)自動噴水滅火系統

1、設計參數:

1)、設計危險等級:中危險級I級;

2)、設計噴水強度:6.0L/min·m2

3)、作用面積:160 m2

4)、設計噴水量:25L/S

5)、噴頭工作壓力:9.8×104 Pa;

6)、消防歷時:1小時。

2、由于39#樓消防系統用水均綜合考慮在40#樓內,其中39#樓自動噴水滅火系統設計參數:

1)、設計危險等級:中危險級(其中地下一層為汽車庫)

2)、設計噴水強度:8.0L/min·m2

3)、作用面積:160 m2

4)、設計噴水量:30L/S

5)、噴頭工作壓力:9.8×104 Pa;

6)、消防歷時:1小時。

故消防水池容積及水泵的選用根據39#樓消防用水量確定。

3、保護范圍(噴頭設置部位):地下一層自行車庫,地上一、二層商場,均設有濕式自動噴水滅火系統。

4、自動噴水濕式報警閥設于地下一層,水力警鈴設在地上一層商場內。

(六)滅火器配置:

A類火災配置場所選用手提式磷酸銨鹽干粉滅火器,設置在每個消火栓處及消控室、配電室等設備用房。

每具滅火器小配置滅火級別:地下一層、地上一、二層商場為中危險級5A,大保護面積:15 m2/A;住宅為輕危險級3A,大保護面積:20 m2/A

四、管材選用

1、給水管材采用聚丙烯(PP -R)塑料給水管,熱熔連接。

2、排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋消音排水管及管件,水平管采用普通UPVC管。

3、消火栓消防系統管材采用焊接鋼管,管徑大于DN50采用溝槽式卡箍連接,管徑小于等于DN50采用焊接。閥門部位采用法蘭連接,閥門均采用對夾式蝶閥,以利于啟閉,節省空間,啟閉狀態明顯。

4、自動噴水消防系統管材采用熱浸鍍鋅鋼管,管徑小于等于DN50采用絲扣連接,管徑大于DN50采用溝槽式卡箍連接方式。

五、主要設備選型(附主要設備表)


主要設備表

序號

設備名稱

型號規格

單位

數量

備注

1

消火栓消防泵

XBD8/30-125G/4

Q=20L/s, Pn=0.85MPa, N=37kw

2

一用一備

2

自噴消防泵

XBD8/30-125G/4

Q=30L/s, Pn=0.8MPa, N=37kw

2

一用一備

3

生活泵

65LG36-20×3

Q=36m3 /h, H=60m, N=11kw

2

一用一備

4

人防用清水泵

ISG32-125

Q=1.8L /S, H=18m, N=0.75kw

2

其中庫存備用一臺

5

潛污泵

80QW50-10-3

Q=50 m3 /h, H=10m, N=3.0kw

3

消防電梯基坑用

6

潛污泵

50QW25-10-1.5

Q=25m3 /h, H=10m, N=1.5kw

1

污水池用

7

立式排污泵

65KYW37-13

Q=21.2m3/h, H=15m, N=4kw

1

污水池用

8

濕式報警裝置

ZSZ系列   乙型安裝

2

9

室內消火栓

單栓   栓口直徑KD65

水槍口徑Φ65,水龍帶長25m

83

鋁合金消火栓箱

10

水泵接合器

SQX

4

地下式

11

裝配式水箱

   4500×4500×2000

1

92SS177

12

裝配式水箱

   3000×4500×3000

1

92SS177

13

立式增壓穩壓設備

ZL-I-X-7

1