购彩助手

網站首頁收藏夾設為首頁
標準文獻 STANDARD DOCUMENT
行業新聞
您當前位置:網站首頁 >> 標準文獻 >> 詳情內容

生活、消防系統中隔膜式氣壓罐總容積計算公式

時間:2012-11-13 來源:浙江揚子江泵業有限公司

消防系統中隔膜式氣壓罐的貯水容積、穩壓水容積、緩沖水容積計算選型。

1、 生活、生產氣壓給水系統中所需要的氣壓罐調節容積可按下式計算:
  q b
Vx=β·C----------
    4nmax
   式中Vx——罐內水的調節容積(m3)
     β——容積附加系數,隔膜式氣壓水罐采用1.05。
     qb——水泵出水量(m3/s),當罐內為平均壓力時,wjenrge水泵出水量不應該小于罐網大大小時流量的1.2倍;
    4nmax——水泵在一小時內啟動次數,宜采用6~8次;
    c ——安全系數,宜采用1.0~1.5次
工作水泵的計算流量qb應當是工作泵組中大一臺水泵在h=(p1+p2)/2時的流量,且該值應在水泵曲線的高效范圍內。 


2、消防系統中隔膜式氣壓罐的貯水容積、穩壓水容積、緩沖水容積計算選型。
消防穩壓系統中隔膜式氣壓罐的總容積可按下式計算:
  V=βVxf/(1-αb)
式中 V——消防氣壓罐總容積(m3)
   Vxf——消防水總容積,等于消防貯水容積、穩壓水容積、緩沖水容積之和(m3)
   β——氣壓罐的容積系數,隔膜式氣壓罐宜為1.05   
   α——工作壓力比,宜在0.5~0.9范圍內取值。
   氣壓罐貯水容積和穩壓水容積應滿足消防給水的要求。消火栓給水系統中消防氣壓罐貯水容積不得少于300L。自動噴水滅火系統中消防氣壓罐貯水容積不得少于150L。消火栓給水系統與自動噴水滅火系統合用的消防氣壓罐,貯水容積不得少于450L,穩壓水容積不得少于50L。低工作壓力p1,應保證不利處消火栓水槍的充實水柱或自動噴水滅火噴頭所需水壓的要求。緩沖水容積下限水位壓力ps1與貯水容積上限水位壓力p2的壓差△p,一般可取0.05Mpa。穩壓水容積上,下水位的壓力差△ps應不小于0.05Mpa。

感謝您訪問我們揚子江泵業的網站katieris.com,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。

產品導購
大发11选5-手机版 彩乐园-通用app下载 万家彩票(上海)集团有限公司 快彩网(北京)集团有限公司 彩人间(浙江)集团有限公司 民彩网(广东)集团有限公司 幸运PK10(深圳)集团有限公司